Контактная информация
КОНСУЛЬТАЦИИ:
8 499 390 82 06 Москва, МО
8 473 229 27 37 Регионы ЦФО
84993908206@mail.ru
ПРИМЕРЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОТЧЕТОВ:
СПЕЦИАЛИСТЫ:
8 926 123 63 60
почта 89261236360@mail.ru
8 920 229 27 37
почта 89202292737@mail.ru
ВИДЕО обзоры:
ОФИС:
Москва, Дмитровское шоссе, 163Ак2.
Параметры воздухопроницаемости ограждающих конструкций в международных стандартах.
Измеряемые параметры:
1. Кратность обмена воздуха – это величина, значение которой
показывает, сколько раз в течение 1 часа воздух в помещении полностью
заменяется на новый:
n50=Q/Vпом.[ч-1],
где Q – измеренный поток [м3/ч];
Vпом. – объём измеряемого помещения [м3].
2. Воздухопроницаемость:
q50=Q/Sок[m3/(m2 x h)],
где Q – измеренный поток [м3/ч];
Sок – площадь ограждающей конструкции [м2].
Российская Федерация: CП 50.13330.2012
Допустимые значения кратности обмена воздуха n50 согласно
№ |
Назначение здания |
n50, ч-1 |
1 |
Для всех типов зданий |
≤ 4,0 |
2 |
Здания c механической вентиляцией |
≤ 2,0 |
3 |
Пассивный дом |
≤ 0,6 |
Польша: PN-EN ISO 9972
Допустимые значения кратности обмена воздуха n50:
№ |
Назначение здания |
n50, ч-1 |
1 |
Здания c естественной вентиляцией |
≤ 3,0 |
2 |
Здания c механической вентиляцией |
≤ 1,5 |
3 |
Пассивный дом |
≤ 0,6 |
Латвия: LBN 002-15
Допустимые значения воздухопроницаемости q50:
№ |
Назначение здания |
q50, m3/(m2 x h) |
1 |
Здания c естественной вентиляцией |
<3,0 |
2 |
Здания c механической вентиляцией |
<2,0 |
3 |
Здания c механической вентиляцией с рекуперацией |
<1,5 |
Литва: STR 2.01.09:2012 и STR 2.05.01:2013
Допустимые значения кратности обмена воздуха n50:
№ |
Назначение здания |
Класс |
n50, ч-1 |
1 |
Жилые, административные, |
С, В |
≤ 1,5 |
А, А+, А++ |
≤ 0,6 |
||
2 |
Здания общественного питания, |
С, В |
≤ 2,0 |
А |
≤ 1,5 |
||
А+, А++ |
≤ 1 |
Примечание: с ноября 2016 года все тесты обязательны.
США: стандарт ANSI/ASHRAE 62-199
В справочнике ASHRAE Fundamentals 2001 года сформулированы
положения, требующие проектировать ограждающие конструкции здания с
защитой от воздухопроницания. «Нормы проектирования ограждающих
конструкций зданий государственных учреждений: теплозащита и
воздухопроницаемость» также содержат указания по применению барьеров
для движения воздуха.
Германия: DIN 4108-7
Допустимые значения кратности обмена воздуха n50 (при объёме
здания до 1500 м3)
№ |
Назначение здания (класс роли не играет) |
n50, ч-1 |
1 |
Здания без вентиляционных систем |
≤ 3,0 |
2 |
Здания c системами вентиляции |
≤ 1,5 |
DIN 4108-7 описывает, какое количество воздуха в час (м3/ч) должно
пройти через 1м2 оболочки здания в расчете при разности давлений 50Па:
q50, причём q 50 - это требование для зданий объемом более 1500 м3 (объем
воздуха в жилых зданиях):
EnEV2013:
Допустимые значения воздухопроницаемости q50 (при объёме здания
более 1500 м3):
№ |
Назначение здания (класс роли не играет) |
q50, m3/(m2 x h) |
1 |
Здания c естественной вентиляцией |
2,5 |
2 |
Здания c механической вентиляцией |
4,5 |
DGNB: n50<1 ч-1 для зданий более 1500м3
Великобритания, Ирландия: стандарт АТТМА
Допустимые значения воздухопроницаемости q50:
№ |
Назначение здания |
q50, m3/(m2 x h) |
1 |
Жилые здания c естественной вентиляцией |
5 |
2 |
Жилые здания c механической вентиляцией |
1 |
3 |
Общественные здания (офисы) |
2 |
4 |
Общественные здания (музеи) |
1 |
Примечание: строительный норматив q 50 < 7 m 3 /(m 2 x h)
Великобритания: BREEAM
q50 < 5 m3/(m2 x h)
Эстония, Финляндия: стандарт RKAS (ЕЕ)
Допустимые значения воздухопроницаемости q50:
16
№ |
Назначение здания |
q50, m3/(m2 x h) |
1 |
Все виды зданий |
<1,0 |
Строительный норматив (если тест не проводится):
№ |
Назначение здания |
q50, m3/(m2 x h) |
1 |
FI, EE |
4,0 |
2 |
NL |
12,0 |
Франция (тест обязателен)
Допустимые значения воздухопроницаемости q50:
№ |
Назначение здания |
q4, m3/(m2 x h) |
1 |
Жилые здания |
< 0,6 |
2 |
Общественные здания |
≤ 1,0 |
Канада
Национальный строительный стандарт Канады включает требования к
воздухопроницаемости уже на протяжении 16 лет. В разделе «Барьеры для
движения воздуха» (1995 г.) задается минимально допустимое значение
воздухопроницаемости материала, используемого в качестве барьера, – 0,02