Параметры воздухопроницаемости ограждающих конструкций в международных стандартах.

Измеряемые параметры:
1. Кратность обмена воздуха – это величина, значение которой
показывает, сколько раз в течение 1 часа воздух в помещении полностью
заменяется на новый:
n50=Q/Vпом.[ч-1],
где Q – измеренный поток [м3/ч];
Vпом. – объём измеряемого помещения [м3].


2. Воздухопроницаемость:
q50=Q/Sок[m3/(m2 x h)],
где Q – измеренный поток [м3/ч];
Sок – площадь ограждающей конструкции [м2].


Российская Федерация: CП 50.13330.2012
Допустимые значения кратности обмена воздуха n50 согласно

Назначение здания

n50, ч-1

1

Для всех типов зданий

≤ 4,0

2

Здания c механической вентиляцией

≤ 2,0

3

Пассивный дом

≤ 0,6


Польша: PN-EN ISO 9972
Допустимые значения кратности обмена воздуха n50:

Назначение здания

n50, ч-1

1

Здания c естественной вентиляцией

≤ 3,0

2

Здания c механической вентиляцией

≤ 1,5

3

Пассивный дом

≤ 0,6

 

Латвия: LBN 002-15
Допустимые значения воздухопроницаемости q50:

Назначение здания

q50, m3/(m2 x h)

1

Здания c естественной вентиляцией

<3,0

2

Здания c механической вентиляцией

<2,0

3

Здания c механической вентиляцией с рекуперацией

<1,5


Литва: STR 2.01.09:2012 и STR 2.05.01:2013
Допустимые значения кратности обмена воздуха n50:

Назначение здания

Класс
энергоэффективности

n50, ч-1

1

Жилые, административные,
медицинские и здания для обучения

С, В

≤ 1,5

А, А+, А++

≤ 0,6

   

2

Здания общественного питания,
торговли, культуры, обслуживания,
гостиницы, спортивного, специального
назначения и отдыха, транспорт

С, В

≤ 2,0

А

≤ 1,5

   

А+, А++

≤ 1

   

Примечание: с ноября 2016 года все тесты обязательны.


США: стандарт ANSI/ASHRAE 62-199
В справочнике ASHRAE Fundamentals 2001 года сформулированы
положения, требующие проектировать ограждающие конструкции здания с
защитой от воздухопроницания. «Нормы проектирования ограждающих
конструкций зданий государственных учреждений: теплозащита и
воздухопроницаемость» также содержат указания по применению барьеров
для движения воздуха.


Германия:  DIN 4108-7
Допустимые значения кратности обмена воздуха n50 (при объёме
здания до 1500 м3)

Назначение здания (класс роли не играет)

n50, ч-1

1

Здания без вентиляционных систем

≤ 3,0

2

Здания c системами вентиляции

≤ 1,5

DIN 4108-7 описывает, какое количество воздуха в час (м3/ч) должно
пройти через 1м2 оболочки здания в расчете при разности давлений 50Па:
q50, причём q 50 - это требование для зданий объемом более 1500 м3 (объем
воздуха в жилых зданиях):
EnEV2013:

Допустимые значения воздухопроницаемости q50 (при объёме здания
более 1500 м3):

Назначение здания (класс роли не играет)

q50, m3/(m2 x h)

1

Здания c естественной вентиляцией

2,5

2

Здания c механической вентиляцией

4,5

DGNB:  n50<1 ч-1 для зданий более 1500м3

Великобритания,  Ирландия: стандарт АТТМА
Допустимые значения воздухопроницаемости q50:

Назначение здания

q50, m3/(m2 x h)

1

Жилые здания c естественной вентиляцией

5

2

Жилые здания c механической вентиляцией

1

3

Общественные здания (офисы)

2

4

Общественные здания (музеи)

1

Примечание: строительный норматив q 50 < 7 m 3 /(m 2 x h)


Великобритания: BREEAM
q50 < 5 m3/(m2 x h)
 

 

Эстония, Финляндия: стандарт RKAS (ЕЕ)
Допустимые значения воздухопроницаемости q50:
16

Назначение здания

q50, m3/(m2 x h)

1

Все виды зданий

<1,0

Строительный норматив (если тест не проводится):

Назначение здания

q50, m3/(m2 x h)

1

FI, EE

4,0

2

NL

12,0

 

Франция (тест обязателен)
Допустимые значения воздухопроницаемости q50:

Назначение здания

q4, m3/(m2 x h)

1

Жилые здания

< 0,6

2

Общественные здания

≤ 1,0


Канада
Национальный строительный стандарт Канады включает требования к
воздухопроницаемости уже на протяжении 16 лет. В разделе «Барьеры для
движения воздуха» (1995 г.) задается минимально допустимое значение
воздухопроницаемости материала, используемого в качестве барьера, – 0,02
л/с•м2 при перепаде давлений 75 Па.

 

 